하수운영정보 맑고 깨끗한 물, 안심할 수 있는 물

하수운영과 관련 한 내용을 보 실 수 있습니다.

2018년 3월 춘천시 하수처리장 수질정보

작성자하수운영과

등록일2018.04.25

조회수154

춘천시 하수처리장 수질정보 (3월 평균)
       (단위 : mg/L, 개/ml)
처리장명 구분 유량 BOD COD SS TN TP 대장균군
(㎥/일) (생물학적산소요구량) (화학적산소요구량) (부유물질) (총질소) (총인)
  방류수
수질기준
  5.0 20.0 10.0 20.0 0.3  < 3,000 
춘천 하수처리장 유입수   129,495 301.7 83.2 161.4 35.919 3.919  330,000
방류수   123,927 1.3 7.1 2.0 13.956 0.108 17
강촌 하수처리장 유입수     1,544 128.4 38.6 65.3 12.151 1.144  100,000
방류수     1,463 1.3 4.5 1.5 5.861 0.097 26
서면 하수처리장 유입수       790 185.3 59.0 154.1 14.156 1.477   49,000
방류수       750 0.6 3.3 0.3 4.521 0.043 3
신북 하수처리장 유입수     2,557 343.2 89.0 148.7 24.956 2.675  400,000
방류수     2,342 4.1 10.0 5.4 12.153 0.099 14
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다.
(문의전화 : 250-3537)